10kv电缆电阻

发布日期:2024-10-11 浏览次数:1299

10kv电缆电阻

10kv电缆绝缘电阻对照表

长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kv电缆绝缘电阻多少合格

10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ就算合格。

10kv3*70电缆标准电阻多少

10KV3*70平方,YJV-10千伏电力电缆YJV直流电阻:20℃,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。

10千伏电缆绝缘电阻多少合适

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。

10kv电缆对地绝缘电阻标准是多少

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。

煤矿10千伏高压电缆绝缘电阻是多少

煤矿10千伏高压电缆绝缘电阻应不小于400MΩ。

10kv电缆绝缘电阻最低是多少

要回答这个问题,首先必须知道绝缘电阻的最低值为多少,就是每伏一千欧姆,那么10kv乘1000即是10kv电缆绝缘电阻必须保证的最低值了。

10千伏交联电缆绝缘电阻值是多少

电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ.1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下电缆绝缘电阻值不。

10kv电缆4公里长绝缘电阻标准

高压电缆的绝缘阻值,长度在500m及以下的10kV,用2500V摇测,在电缆温度为+20℃时,其值不应低于400MΩ。电缆的数值随电缆的温度和长度而变化。

10kv电缆相间绝缘电阻的测量方法

用摇表测10kv高压电缆绝缘电阻方法:首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。

10kv高压电缆阻值多少合格

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10Kv电缆屏蔽层直流电阻是多少

长度在m及以下的10k电力电缆,用兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。

10kv高压电缆阻抗和电抗

电阻:工作温度80摄氏时,0.091欧姆/kM.电抗:0.087欧姆/kM.电阻:工作温度80摄氏时。

万能表测10kv电缆绝缘电阻

10K欧或是100K欧档,表笔一端接绕组一端接机壳,表针只要有一点点的反应,可以判断该电机绝对接地,但最好用500伏摇表,1:测量相间的绝缘电阻。

电缆内阻标准

电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1.1KV以下的使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ。

10kv高压线绝缘阻值多少正常

10KV电缆的绝缘值不小于400M欧正常。长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

800米10kv电缆绝缘电阻要求多少

800米10kv电缆绝缘电阻要求400欧姆长度为800米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kV电缆导体直流电阻测量方法

测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9Ω,单臂电桥测100Ω以下。

380相间绝缘电阻值多少为合格

低压380V电缆两相之间绝缘电阻大于0.5MΩ合格,10KV电缆相间绝缘电阻大于10MΩ才合格低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

使用中的10KV高压电缆绝缘电阻不得低于多少

电缆主绝缘绝缘电阻自行规定电缆外护套绝缘电阻每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ电缆内衬层绝缘电阻每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ参考资料:DL/T596-1996电。

10kv设备绝缘电阻多少合格

10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求。

10k电缆标准接地电阻是多少欧

接地网接地电阻≤0.5Ω独立避雷针<10Ω变压器中性点≤0.5Ω10KV杆塔进站两级≤5Ω10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所。



使用中的10kv高压绝缘电缆电阻不能低于多少

高压电缆电阻是3兆欧以上才算绝缘良好低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻。

10kv铜线电缆绝缘值对照表

10千伏三相统包电缆绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kv的绝缘等级

有关10kv高压电缆的绝缘标准,一般电力电缆的绝缘电阻都会很高,其绝缘标准也是很高的,究竟其绝缘电阻值是多少。

10千伏电缆外铠绝缘值是多少

10千伏高压电缆绝缘电阻应不小于400MΩ。

谁知道10kv电缆绝缘不低于多少

10kv架空绝缘电缆价格:44元/米采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1X10/,立杆档距可以为20米。

10k∨电缆地埋对地合格阻值标准

根据规范要求,380v地埋电缆的绝缘阻值一般为2MΩ~5MΩ,绝对不能低于0.5MΩ。绝缘电阻越大说明设备的绝缘越好。

10千伏绝缘电阻值多少为标准

电阻合格的标准是:10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。



10千伏电缆相间阻值多少

一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。

l线与n线的绝缘电阻标准值

1KV以下绝缘电阻不应小于10MΩ。具体绝缘电阻值多少为标准:根据规定,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,不同规格的输电线采用不同的绝缘标准。

10kv电缆20兆欧能送电吗

不能送电!长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10千伏对地绝缘电阻

千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。

10kv电缆怎么测绝缘

10kV高压电缆在测量绝缘时,可以利用2500V绝缘电阻表对电缆进行相对地、相与相之间进行绝缘测试。

不同电压等级线路对应的绝缘电阻计算

常见电压等级为500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、10KV、6KV、3KV、400V、220V等,当然还有500KV以上特高压,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻。

电线国标电阻是什么标准

如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。